    18/11
    问:触摸屏里的地址1X,2X,3X,4X,跟PLC的X,Y,V等地址如何对应?答:地址类型是由MODBUS协议定义的:位地址类型有0X/1X,寄存器地址有3X/4X。其中0X和4X表示读写,1X和3X表示只读。请看在线帮助中的通讯协议的【通讯地址代码表】。比如10进制的,V0的地址=512,M0的地址=3072,Y0的地址=1536.;有的MODBUS的地址以1为起始地址,所以海为地址表后要+1。
  • 请上传图片
    12/06
    1. 物联终端与S7-200Smart通讯打开组态工程,并先建立西门子S7-200Smart以太网驱动,并填上对应的西门子S7-200SMART的IP地址(进行透传之前,必须跟PLC先通讯上)点击添加变量,建立一个Q0.0,VW0.0和M0.0(如果有需要建立连续变量,可以添加批量建立),并绑定对应对应图元点击设备管理器-并选择对应的物联设备下载工程谷歌浏览打开访问查看当前Hmi-并操作它(确保跟
  • 请上传图片
    18/12
    作者:海为技术支持部一、台式电脑或者笔记本电脑自带串口联机步骤(RS232联机方式):1、PLC编程电缆(HW-ACA20)圆头插在PLC端,方头DB9与电脑串口连接;2、点击菜单[PLC/PLC联机]或点击工具栏上按钮,打开PLC联机窗口。3、点击联机按钮(一般情况下使用默认参数即可),已经联机的PLC会自动添加到列表中,此时点击退出关闭窗口。3.1 PC端口:选择计算机与PLC通讯的串口,下拉
  • 请上传图片
    27/01
    Haiwell(海为)物联终端与各品牌PLC通讯透传教程,点击下载文件包或点击以下目录进入单个浏览页面:1. Haiwell(海为)物联终端与西门子SMART200以太网透传教程 2. Haiwell(海为)物联终端与西门子1200透传教程3. Haiwell(海为)物联终端与台达PLC以太网透传教程 4. Haiwell(海为)物联终端与台达PLC串口透传教程 5.
  • 请上传图片
    25/11
    问:PLC出现无法联机常见的几种原因导致?答:1、忘记上电,PLC指示灯(POWER)灭掉,这时重新上电就可以。2、波特率设置错误,海为波默认特率为19200  N  8  2。3、PC端口选择错误(尤其笔记本电脑),重新选择正确端口即可。4、PLC程序里有通讯程序占用端口,这时把RUN打到停止状态(RUN灯灭掉),重新联机即可。5、通讯线没插牢固,重新插紧就可以了。
  • 请上传图片
    10/06
    一、HMI C7S/C10S系列恢复步骤:1. 重新校准功能长按背板按钮5S,出现滴后,不松手,接着持续长按2S后进入触摸屏校准功能;在重启后,即可重新校准;2.恢复后台设置界面参数长按背板按钮5S,听到滴的一声后松开;2秒内再次长按3秒;滴的一声进入恢复后台设置界面参数功能;恢复成功后蜂鸣器间隔滴2声,系统重启;恢复参数:1. 进入开机引导;2. 恢复网络设置参数:以太网 开,静态IP,ip 1
  • 请上传图片
    25/01
    一、PLC设置1、设置S7-1200 IP地址,需要确保PLC和HMI的IP地址在同一个网段,本示例中PLC IP地址设置为192.168.30.210,HMI IP地址设为192.168.30.77,PLC IP设置如图1(西门子1200plc IP地址可以通过其他设置方式,这里不再赘述)2、需要勾选PLC设备组态→防护与安全→连接机制→允许来自远程对象的PUT/GET通信访问,如图所示:3、创
  • 请上传图片
    07/12
    ......更多详情请点击下载  Haiwell(海为) C系列触摸屏工程下载方式教程.pdf
  • 请上传图片
    17/12
    作者:厦门海为技术支持部本文主要介绍海为触摸屏USB驱动安装的自动安装、手动安装及其在Win7_64位系统下的操作介绍。在介绍前请大家注意以下提示:1、USB驱动为触摸屏软件里自带,无需下载,在程序的安装目录下可以找到,如下图:2、每新使用电脑的USB口,必须重新安装一次USB程序驱动。所以建议使用电脑固定的USB口下载触摸屏程序,减少工程量,提高工程设计效率。3、正常情况下USB插入电脑后选择“
  • 请上传图片
    25/11
    问:PLC设了密码,新程序下载不了,如何操作才能下载新的程序?答:1、与PLC联机  2、使用菜单[PLC/清除PLC程序]3、出现密码输入窗口,输入“haiwell”,清除PLC中程序,提示“是否清除PLC密码?”4、选择“是”,完成PLC密码清除5、重新下载新的程序
  • 请上传图片
    25/11
    问:指令使能端EN和ENO的关系?答:1、En是使能输入端子,Eno是使能输出端子,它们的关系是: 1、如果En=ON,指令执行,如果指令执行正确,那么Eno=ON;2、如果En=ON,指令执行,如果指令执行错误(比如除法指令的除数=0时),那么Eno=OFF; 3、如果En=OFF,那么指令不被执行,Eno=OFF 所以Eno一直有使能输出     表示指令正在正确执行。
  • 请上传图片
    25/01
    一、HMI工程组态1、新建工程,添加MCGS设备,如图1所示:图1 添加设备二、 MCGS工程透传1.打开海为云透传工具,等待界面提示透传中,如图,客户端这时已进入透传就绪状态。图2 穿透准备就绪2、打开MCGS工程,工具-下载进入下载页面。输入电脑本机的IP:192.168.30.140,点击工程下载图3 工程下载