RS-232编程电缆(型号:HW-ACA20)可作HMI与PLC的通讯电缆么?

问:RS-232编程电缆(型号:HW-ACA20)可作HMI与PLC的通讯电缆么?答:由于海为PLC的每个通讯口都可以上下载程序也可以做通讯用,所以当HMI的管脚定义与海为PLC的定义相同且端口一样的情况下是可以直接用。

用 Pt100, Cu50 及 Cu100 测量温度, 请问怎么设置才能显示温度值?

问:用 Pt100, Cu50 及 Cu100 测量温度, 请问怎么设置才能显示温度值?答:热电阻模块各个通道可以使用不同的热电阻,如果使用码值输入则都是0-32000,要人为进行程序转换;如果使用工程量输入则PT100/PT10分度号是-200到850度(值为-2000到8500,一个小数)CU50/CU100分度号是-50到150度(值为-500到1500,一个小数),这时直接使用寄存器AI0

热电偶(阻)在测量温度时,输出是非线性的,热电偶和热电阻模块是否根据输出曲线自动调整了呢?模块内部是否带有温度自动补偿元件?(原来需将冷端伸入冰水混合物中)

问:热电偶(阻)在测量温度时,输出是非线性的,热电偶和热电阻模块是否根据输出曲线自动调整了呢?模块内部是否带有温度自动补偿元件?(原来需将冷端伸入冰水混合物中)答:热电偶(阻)测温模块自身就会根据配置的信号类型进行线性调整,如你配成E型热电偶,那么模块就会根据E型热电偶测到的非线性转化为线性。热电阻模块不需要外加补偿元件,热电偶模块自身也有补偿是内部补偿,也可接一个Cu50的热电阻作为外部补偿。外