H04DT和H32DT模块上有三个灯,分别为POW、AI和LINK灯,这些灯有什么功能作用呢?

问:H04DT和H32DT模块上有三个灯,分别为POW、AI和LINK灯,这些灯有什么功能作用呢?答:POW灯:电源指示灯,绿色。常亮 - 电源正常;不亮 - 电源异常;AI灯:模拟量输入指示灯,红色。常亮 – 传感器正确接入;不亮 – 传感器未接入或接线不正确:LINK灯:通讯指示灯。

DT模块上使用的传感器如何接线呢?

问:DT模块上使用的传感器如何接线呢?答:接线如下图所示:需要注意的是:1.VDD(Vdd+)和GND(Vdd-) 为传感器电源端,可就近接线;2.DS18b20传感器与模块之间的电缆线,建议采用屏蔽4芯双绞线; 其中一组接地线(Vdd-)与信号线(DT),另一组接电源(Vdd+)和地线(Vdd-),屏蔽层在源端单点接地。

H04DT和H32DT可以做远程IO使用吗?

问:H04DT和H32DT可以做远程IO使用吗?答:H04DT不带RS485接口,只能挂在主机后面使用;H32DT带RS485接口,既可以挂在主机后面做扩展模块使用,也可以通过RS485接口做远程IO使用。H32DT通过并口通信需用FROM指令进行读值模块CR10H~2FH。

现场H32DT的传感器接入方法与温度值的显示需要注意哪些呢?

问:现场H32DT的传感器接入方法与温度值的显示需要注意哪些呢?答:1、在H32DT模块上电后,如果该通道没有接任何传感器则通道指示灯为灭,使用时按先后顺序接入传感器,读到的温度值顺序写入寄存器(通道1为CR16~31,通道2为CR32~47),传感器接入间隔时间需大于10秒。排列好的传感器顺序为掉电保持,更换某个传感器不影响其它传感器顺序。2、如果断开通道的所有传感器则通道指示灯灭,该通道的16

海为PLC“生成PLC可执行文件”功能和保密性怎样?

问:海为PLC“生成PLC可执行文件”功能和保密性怎样?答:海为PLC的“生成PLC 执行文件”可将PLC源程序生成为可以独立发布、独立执行的PLC 执行文件, 这样就可以非常方便、非常安全地把PLC执行文件交给用户自己下载,又不用担心用户看到源程序内容。具体操作可在打开的程序里,在菜单栏文件的下拉菜单中选择“可执行文件”,按提示步骤生成即可。

现场使用到海为S01GL通讯隔离器,请问是加在PLC通讯口端好呢?还是加在变频器通讯端口?

问:现场使用到海为S01GL通讯隔离器,请问是加在PLC通讯口端好呢?还是加在变频器通讯端口?答:加在PLC通讯端口处。

海为S系列主机有哪些点数、供电方式和输出类型可以选型呢?

问:海为S系列主机有哪些点数、供电方式和输出类型可以选型呢?答:海为S系列主机分为16、24、32、48、60点可以选,供电方式AC220V和DC24V可选,输出类型为晶体管和继电器(可控硅输出可定制)。

海为PLC可以定制吗?

问:海为PLC可以定制吗?答:可以,海为可以根据客户要求的点数和性能定制生产PLC。