厦门海为科技有限公司

请上传logo 请上传logo

文本显示器的plc选型里面关于modbus协议的类别有两种:Modbus RTU(OP为Msater);Modbus Slave(Op为Slave),海为的plc应该选择哪种模式?上面的这两种协议模式作为文本显示器与PLC连接时有何区别?两种都可以选择吗?

2014-11-18 14:41:55 haiwell 921

问:文本显示器的plc选型里面关于modbus协议的类别有两种:Modbus RTU(OP为Msater);Modbus Slave(Op为Slave),海为的plc应该选择哪种模式?上面的这两种协议模式作为文本显示器与PLC连接时有何区别?两种都可以选择吗?

答:OP为master的意思是,命令由文本主动发起,PLC被动响应命令,选用此模式时,PLC不需要用任何编程,只要将PLC与文本联接的通信端口通信格式设成与文本的一致就行了;OP为slave的意思是,命令由PLC主动发起,文本被动响应命令,选用此模式时,用户需要编写相应的通信与处理程序对文本内置的寄存器进行读写,推荐使用OP为Master方式与PLC互联。

微信技术客服:08:30-21:00
0592-3278716
关注我们

海为公众号

海为云APP