厦门海为科技有限公司

请上传logo 请上传logo

Haiwell(海为)物联终端与LS产电PLC串口透传教程

2021-01-25 10:26:02 market 1759

一、搭建HMI和LS产电PLC平台搭建

1611541001289257.png

HMI示例


1611541047961713.png

PLC示例


二、物联终端与LS产电PLC串口通讯

1.打开云组态SCADA软件,创建工程,选择对应的型号。

1611541098949893.png


2.添加LS产电PLC设备(设备列表没有LS产电PLC按F12会显示出相应隐藏的设备),触摸屏和PLC的通讯方式如果为串口选择串口,如果是以太网选择以太网,本例为RS485串口,更改相应的通讯类型、com端口等参数如下图所示:

1611541116657975.png


3.添加外部变量,添加M0_0、M1_0、P4_1,用M0_0、M1_0控制P4_0的亮灭

1611541142867287.png


4.制作主画面,添加图元→绑定相应的控制变量。

1611541161880143.png


5.输入HMI的IP地址将组态工程下载到HMI上即可,如需要远程下载打开设备管理工具,通过云管理进行远程下载,这样简单的组态画面制作完成。

1611541199514914.png


6.通过谷歌浏览器输入HMI的IP地址查看设备在线情况,如下图出现设备不在线说明步骤2的设备或者资料格式选择错误更正即可,也可能是设备和HMI接线未接好检查一下即可,根据现场的情况处理的方式不同,未出现设备不在线情况则说明通讯成功。

1611541218249360.png


三、物联终端与LS产电PLC透传(485透传)

1.打开数据透传工具,登入海为云APP账号

1611541254553662.png


2.如下图:①选择绑定的设备(远程连接需先绑定对应物联终端设备)→②点击连接→③选择工程内设列表的设备→④点击开始透;透传开始HMI屏幕出现云引擎联机中字样如下图2

1611541278541757.png


1611541298518197.png


3.打开LS产电PLC编程软件XG5000,①新建一个工程→②选择相应的PLC类型(本例为LS的XGB-XBCS系列PLC)→③在I/O参数中配置相应模块→④选择PLC相应的资料格式,即可

1611541331450818.png


1611541352507284.png


1611541368614053.png


4. 在菜单栏里选择在线中的联机设定→类型选择RS-232C,深度选择远程1→打开类型后的设定,选择远程1,网络种类选择Cnet,选择相应的资料格式和Cnet通道(本例用的是RS485串口进行透传,所以通道选择通道2),确认后点击联机即可,PLC将会自动联机

1611541390380559.png


1611541413352127.png


5.最后把PLC程序下载到PLC中即可

1611541442318966.png


注:如果是用以太网进行透传,把第五步骤改成如下:

* 菜单栏里选择在线中的联机设定→类型选择以太网,深度选择远程1→打开类型后的设定,点击Host名称,在后面输入电脑IP地址,选中用户端口,确认后点击联机即可,PLC将会自动联机

1611541470305855.png

微信技术客服:08:30-21:00
0592-3278716
关注我们

海为公众号

海为云APP