常见问题

请上传logo 请上传logo
  • 请上传图片
    18/11
    问:TP300画面里面的地址选择设定1X,0X,3X,4X是什么意思?答:地址类型是由MODBUS协议定义的:位地址类型有0X/1X,寄存器地址有3X/4X。 其中0X和4X表示读写,1X和3X表示只读。
  • 请上传图片
    18/11
    问:如何实现TP300文本与PLC时间同步或者PLC与文本时间同步答:参考海为公司网上下载中心,文本与PLC通讯的示例。
  • 请上传图片
    18/11
    问:需自己制作TP300下载线的端子图答:如下图所示
  • 请上传图片
    18/11
    问:TP300的有几个通讯口?答:有两个通讯口,一个DB9通讯口:连接PC机的编程口或PLC及其它外部设备的通讯口   一个RS485通讯口:用来连接PLC或者其它外部设备(如控制器),两个通讯口不能同时接。
  • 请上传图片
    18/11
    问:TP300文本的电源是多少?用什么电源比较好?答:TP300用的是24V直流电源,建议用外部电源比较好,因为用PLC的内部电源,有时会受干扰。
  • 请上传图片
    18/11
    问:文本要显示T0的当前计时时间,文本要选什么寄存器才可以显示T0的当前计时时间?答:T0的当前计时寄存器是TCV0,若文本中有对应的TCV寄存器,那么就可以直接选TCV寄存器直接显示TCV0的值;若文本没有对应的TCV寄存器可选,那么在PLC程序中加一条MOV指令,将TCV0赋给V寄存器,并在文本显示这个V寄存器,此时显示的V值就是TCV0的当前时间了。
  • 请上传图片
    18/11
    问:文本显示器的plc选型里面关于modbus协议的类别有两种:Modbus RTU(OP为Msater);Modbus Slave(Op为Slave),海为的plc应该选择哪种模式?上面的这两种协议模式作为文本显示器与PLC连接时有何区别?两种都可以选择吗?答:OP为master的意思是,命令由文本主动发起,PLC被动响应命令,选用此模式时,PLC不需要用任何编程,只要将PLC与文本联接的通信端
  • 请上传图片
    18/11
    问:如何选择文本的驱动与PLC进行通讯?答:选择Haiwell系列驱动。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC的同一条通讯串口,是否可以走不同协议通讯,是否会冲突?答:不会冲突,海为PLC的同一条串口可以走不同协议的,海为PLC会自动处理这些问题,不需要编程
  • 请上传图片
    19/11
    问:如果各个PLC站的距离超过了PLC上485允许的通信距离,有什么解决方案没?答:若实际的通讯距离大于485允许的通信距离,可以加中继来延长485的通讯距离。
  • 请上传图片
    19/11
    问:海为plc抗干扰性能如何?答:海为PLC全系列通过CE认证,在焊接设备上也有大量运用。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC的通讯口硬件是否光电隔离?驱动能力怎么样?答:海为PLC的通讯口硬件是没有加光隔离,正常是不需要加隔离的,在干拢大的情况下最好加通讯隔离器可提高通讯质量。