    问:RS-232编程电缆(型号:HW-ACA20)可作HMI与PLC的通讯电缆么?答:由于海为PLC的每个通讯口都可以上下载程序也可以做通讯用,所以当HMI的管脚定义与海为PLC的定义相同且端口一样的情况下是可以直接用。
  • 请上传图片
    18/11
    问:用 Pt100, Cu50 及 Cu100 测量温度, 请问怎么设置才能显示温度值?答:热电阻模块各个通道可以使用不同的热电阻,如果使用码值输入则都是0-32000,要人为进行程序转换;如果使用工程量输入则PT100/PT10分度号是-200到850度(值为-2000到8500,一个小数)CU50/CU100分度号是-50到150度(值为-500到1500,一个小数),这时直接使用寄存器AI0
  • 请上传图片
    18/11
    问:热电偶(阻)在测量温度时,输出是非线性的,热电偶和热电阻模块是否根据输出曲线自动调整了呢?模块内部是否带有温度自动补偿元件?(原来需将冷端伸入冰水混合物中)答:热电偶(阻)测温模块自身就会根据配置的信号类型进行线性调整,如你配成E型热电偶,那么模块就会根据E型热电偶测到的非线性转化为线性。热电阻模块不需要外加补偿元件,热电偶模块自身也有补偿是内部补偿,也可接一个Cu50的热电阻作为外部补偿。外
  • 请上传图片
    19/11
    问:热电阻和电偶的分度号小于PLC的工程量,是否可以测量吗?答:可以测量,只要在这量程内都可以。
  • 请上传图片
    19/11
    问:用FTC控制温度,用PT100测温,若不用热电阻输入模块HW-S04RC时,是否也可用模拟量输入模块HW-S04AI代替?有何弊端?答:用PT100通过温度变送器转换为标准信号输入模块HW-S04AI也可以,假如输入AI0,请选择使用工程量,工程量的上下限值为变送器的量程(请保留一位小数,如变送器量程为0-400°,则下限为0,上限为4000),注意:FTC指令输入的一定是温度值(0.1°精度
  • 请上传图片
    19/11
    问:热电阻和热电偶测量精度是多少?用的是多少位的转换?答:测量精度为:全量程0.1%,解析度为0.1度,16位A/D。
  • 请上传图片
    19/11
    问:模拟块HW-S04XA 的A+ B-端是做什么的?答:HW-S04XA的A+ B-端是这个模块的RS485通讯口。当HW-S04XA挂在主机的后面当主机的扩展模块时,这两个端子是不需要任何接线的;当HW-S04XA是做远程模块时(没有挂在主机的后面单独使用),其他主站可通过这个RS485通讯口进行数据读写。
  • 请上传图片
    19/11
    问:两个PLC做互为备份时,模拟量输出端是否可以并联,以提高可靠性?答:两个模拟量输出端不能并联。若要做备份需要在两路模拟量之间加一个切换开关,通过切换开关来控制输出,同时保证每次只能有一路的模拟量输出。
  • 请上传图片
    19/11
    问:模拟量输出开始用4-20毫安,为什么换成0-5V就不行了?答:模拟量输出有电压和电流两种,这两种的外部接线不同;若之前是用电流输出,现在改成电压输出,要将之前的AQ0I接线端转接到AQ0V接线端,这时输出的才是电压信号。
  • 请上传图片
    19/11
    问:没有下载PLC程序,而AQ指示灯为什么常亮?是否为异常?答:PLC没有程序,模拟量AQ也会输出,这种情况是正常现象。如:没有程序,PLC模拟量输出是按您配置量程的最小值输出,如(输出类型为:-10V到+10V,那么就会输出-10V电压)。
  • 请上传图片
    19/11
    问:模拟量输出如何接?答:模拟量输出接线如下图:
  • 请上传图片
    19/11
    问:模拟量输入AI0V和AI0G可短接?AI0I和AI0G可以短接?短接后有什么后果?答:可以短接,短接后就是相当于输入电压或电流为零,显示是最小值零。