问:在触摸屏编辑时候CCV0对应4X16384.CCV64对应4X16499.但是在触摸屏编译的时候会出错误,错误是PLC超出地址正确范围,这是为什么?
答:因为有的触摸屏文本支持的地址不够大(有的最大9999)所以会编译出错,您可以将在编写程序时CCV0用MOV指令移动到V寄存器中,这样触摸屏文本就可以访问了。