    问:如何修改PLC的时钟?答:1、 运行海为PLC编程软件,与PLC联机,选择[PLC/设置PLC时钟]菜单,进入[设置PLC时钟]窗口。2、点“确定”按钮,将电脑的时间设置到PLC的系统中,就完成PLC系统时钟的修改了。
  • 请上传图片
    25/11
    问:PLC如何与笔记本电脑联机? 答:1、拥有【USB-RS232串口转换线】。    2、正确安装【USB-RS232串口转换线】带的驱动程序。    3、先不要插入【USB-RS232串口转换线】到计算机的USB口。    4、运行海为PLC编程软件,按“PLC 联
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为触摸屏如何通过位地址来实现画面切换?答:在“工程参数”里面的系统控制区里设置,它只是通过给寄存器赋值画面号数,来切换的,要用位地址控制,只需一条传送画面号数指令。
  • 请上传图片
    18/11
    问:Haiwell PLC与S7-200的MODBUS通信时遇到西门子的地址超出海为MODBUS地址范围,比如S7-200的Modbus地址为00001-000128对应Q0.0-Q15.7;010001-010128对应I0.0-I15.7;这该怎么解决?答:S7-200地址前两位是功能码代号(00:表示读/写位地址, 01:表示读位地址 03:表示读寄存器地址,04:表示读/写寄存器),那么扣
  • 请上传图片
    18/11
    问:用 Pt100, Cu50 及 Cu100 测量温度, 请问怎么设置才能显示温度值?答:热电阻模块各个通道可以使用不同的热电阻,如果使用码值输入则都是0-32000,要人为进行程序转换;如果使用工程量输入则PT100/PT10分度号是-200到850度(值为-2000到8500,一个小数)CU50/CU100分度号是-50到150度(值为-500到1500,一个小数),这时直接使用寄存器AI0
  • 请上传图片
    19/11
    问:PLC的X点输入接传感器时,传感要用NPN还是PNP类型?答:从理认上两种都是可以接,因为海为PLC开关点输入X是双向输入型,即NPN和PNP类型的传感器都可以接入。但在实际的接线中,因为一个模块或主机只有一个公共点COM,所以只能接一种类型的光电开关,要么NPN型,要么PNP型。具体的接线图如下:
  • 请上传图片
    12/06
    1. 物联终端与台达串口通讯打开组态工程,并先建立台达串口驱动,并填上对应的台达PLC实际串口通信资料格式(进行透传之前,必须跟PLC先通讯上)点击添加变量,建立一个Y0,D0和M0(如果有需要建立连续变量,可以添加批量建立),并绑定对应对应图元点击设备管理器-并选择对应的物联设备下载工程谷歌浏览打开访问查看当前Hmi-并操作它(确保跟物联终端与PLC通讯上)2. 物联终端与台达PLC透传在组态软
  • 请上传图片
    12/06
    1. 物联终端与东元串口通讯打开组态工程,并先建立东元串口驱动,并填上对应的东元PLC实际串口通信资料格式(进行透传之前,必须跟PLC先通讯上)。点击添加变量,建立一个Y0,D0和M0(如果有需要建立连续变量,可以添加批量建立),并绑定对应对应图元。点击设备管理器-并选择对应的物联设备下载工程。谷歌浏览打开访问查看当前Hmi-并操作它(确保跟物联终端与PLC通讯上)2. 物联终端与东元PLC透传在
  • 请上传图片
    12/06
    1. 物联终端与和利时PLC通讯打开组态工程,并先建立和利时串口驱动,并填上对应的和泉PLC的COM参数(进行透传之前,必须跟PLC先通讯上)点击添加变量,根据自己需求建立变量(如果有需要建立连续变量,可以添加批量建立),并绑定对应对应图元点击设备管理-并选择对应的物联设备下载。2. 物联终端与和利时 ——远程透传第一步:在组态软件工具里的打开数据透传工具第二步:输入账号密码-登入云账户第三步:选
  • 请上传图片
    19/11
    问:关于接近开关的输出端(漏电流)直接接plc的输入端的问题? 答:接近开关都是有漏电流的,一些客户对这有些不放心,怕漏电流干扰plc工作,造成跑机。针对这个情况我们查阅了各个厂家接近开关的数据,一般的24v的接近开关的漏电流都小于0.8MA,海为plc的动作驱动on为3.5mA以上,动作驱动OFF为1.5mA。西门子200的plc逻辑1最小15vdc/2.5mA,逻辑0最大5vdc/1
  • 请上传图片
    18/11
    问:触摸屏的电源是多少呢?答:直流电源24V。
  • 请上传图片
    19/11
    问:为什么用导线将PLC的COM端与PLC的X0短接,X0输入指示灯不亮?答:接线没接对,正确的接线是请将PLC的COM端接电源的一端,电源的另一端接开关按钮的一端,开关按钮的另一端接X端,详细的接线可参考PLC开关量输入接线图。