    18/11
    问:怎样用x端子控制PLC的模拟量0-10V的输出?答:先通过PLC编程软件里的“PLC硬件配置”将模拟量设成“0-10V”的电压输出。如将AQ0设成“0-10V”电压的输出,当“X0”为“ON”则用“MOV”指令,将要输出的电压对应的数值赋给AQ0就可以输出想要的电压值。
  • 请上传图片
    16/12
    问:海为PLC的固件升级功能有什么作用?答:海为率先在小型可编程控制器中实现固件升级功能,无论是CPU 主机或扩展模块,都可以通过固件升级功能对固件进行免费升级,使先前购买的产品也能拥有海为公司不断推出的各种最新功能。
  • 请上传图片
    16/12
    问:安装编程软件到了注册字体进行不下去。答:与运行的电脑系统有关,可在字体无法安装时,强行重启计算机(按复位开关,或者关电源后再重启),再找到安装目录,运行编程软件即可,可以手动在桌面增加一个快捷方式。
  • 请上传图片
    16/12
    问:海为PLC晶体管输出的控制电压范围是多少?答:晶体管输出控制电压范围是5~30V。
  • 请上传图片
    19/11
    问:PLC的输出点为什么没有反应?答:先把程序运行开关(RUN)打到停止状态,用软件在线监控,进行强制输出,若此时输出正常说明PLC输出点正常,问题的原因应该是程序逻辑造成,否则就是PLC输出点已损坏。
  • 请上传图片
    18/11
    问:在仿真的时PID输入值与,为什么输出值无变化呢?答: 这是因为仿真时,输入值不是连续变化,而且输入值前后变化的偏差不明显,因此输出值无变化。PID控制是根据输入值与设设定值的差大于死区值,输出才调整。
  • 请上传图片
    25/11
    问:程序扫描周期长短对通讯速度有怎样的影响?答:扫描周期长短对通讯速度的影响几乎没有。
  • 请上传图片
    19/11
    问:海为PLC有多少个高速脉冲输出通道?输出的频率是多少?答:海为S系列只有一个脉冲输出,输出最大频率是10K。H系列有四路双脉冲高速脉冲输出,N系列最高可以达到八路双脉冲高速脉冲输出。HN的最大频率是200KHZ.
  • 请上传图片
    25/11
    问:如何修改远程模块的地址?答:远程模块先联机,联完机,就可以出现模块地址栏,直接输入就可以了,确定退出。
  • 请上传图片
    16/12
    问:海为PLC编程软件可以在哪些系统下运行?答:可运行于Win98、Win200X、WinXP、Win7、Win8 及以后版本的Windows 操作系统。
  • 请上传图片
    16/12
    问:海为扩展模块哪些模块有带拨码开关呢?要是没带拨码开关时,做远程IO使用时地址该如何设置呢?答:16点开关量模块、4点模拟量、温度模块不带DIP拨码开关。模块上的拨码开关用于设置地址,如果模块有外部DIP拨码开关,以开关设置的地址为准(4位拨码开关可设置的地址范围1~15);模块没有DIP拨码开关则以编程软件设置的地址为准。
  • 请上传图片
    18/11
    问:在触摸屏编辑时候CCV0对应4X16384.CCV64对应4X16499.但是在触摸屏编译的时候会出错误,错误是PLC超出地址正确范围,这是为什么?答:因为有的触摸屏文本支持的地址不够大(有的最大9999)所以会编译出错,您可以将在编写程序时CCV0用MOV指令移动到V寄存器中,这样触摸屏文本就可以访问了。