常见问题

请上传logo 请上传logo
  • 请上传图片
    19/11
    问:模拟量外部不接线,在线监控的数值是多少,才是正确的?答:模拟量在不接线时,监控到的数据是最大值(默认是32000的码值);当设置为使用工程量,那么就是上限值。如果显示为“0“的情况,可能性比较大的原因是模块的外供DC24V电源端子没有供电,将模拟量模块的“24V”和“0V”这两个端子接上DC24V的电源应该就可以显示正确值了。
  • 请上传图片
    25/11
    问:下载程序,出现硬件配置不匹配提示,如何修改软件里面的“硬件配置”?答:可点菜单栏的【查看/PLC硬件配置】打开PLC硬件配置窗口,对模块的添加修改等操作。
  • 请上传图片
    25/11
    问:安装软件过程中,出现无法识别“注册字体”该怎么处理?答:多安装几次就可以了。这是由于电脑系统缺陷造成的。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC模拟量是否要编程程序?答:不需要,只要直接读取AI和AQ值就是对应的模拟量输入和输出。
  • 请上传图片
    18/11
    问:触摸屏要显示T0的当前计时时间,触摸屏中要选什么寄存器才可以显示T0的当前计时时间?答:T0的当前计时寄存器是TCV0,若触摸屏中有对应的TCV寄存器,那么就可以直接选TCV寄存器直接显示TCV0的值;若触摸屏没有对应的TCV寄存器可选,那么在PLC程序中加一条MOV指令,将TCV0赋给V寄存器,并在触摸屏上显示这个V寄存器,此时显示的V值就是TCV0的当前时间了。
  • 请上传图片
    16/12
    问:E系列主机与S系列主机在硬件性能上有什么区别?  答:在硬件性能上没有大的区别,主要有如下几点:1)E系列主机只能扩展1个扩展模块(除通讯模块的其它模块1个);2)S系列主机可扩展7个模块(模块型号可以任意),但最多只能扩展3个通讯模块;3)S系列有高速脉冲输入20K,晶体管型输出型主机还支持10K脉冲输出,而E系列即没有高速脉冲输入也没有高速脉冲输出。
  • 请上传图片
    25/11
    问:如何给连续的位地址或寄存器地址复位?比如MO-M15全部为OFF,VO-V15为0?答:用FILL指令,输入端(IN)数据为SM1 那么就是对位地址清零,如右图:   输入端(IN)数据为0,表示对寄存器进行清零操作,如右图:
  • 请上传图片
    16/12
    问:晶体管输出和继电器输有什么差别?答:继电器输出是机械触点,有寿命极限(约10万次),但其过载能力较强,可接交、直流负载,每个触点最大过2A电流;晶体管输出无寿命极限,过载能力较弱,只能接直流负载,每个触点最大过0.5A电流。
  • 请上传图片
    18/11
    问:RS-232编程电缆(型号:HW-ACA20)可作HMI与PLC的通讯电缆么?答:由于海为PLC的每个通讯口都可以上下载程序也可以做通讯用,所以当HMI的管脚定义与海为PLC的定义相同且端口一样的情况下是可以直接用。
  • 请上传图片
    25/11
    问:什么情况下用BBC校验码?答:如果对方设备的通讯协议使用BCC校验,那么就是可以用BCC指令来计算它的校验码。
  • 请上传图片
    25/11
    问:PID是否可以用在调用子程序中?答:每个PID都是单独控制的,不可以用在子程序中。
  • 请上传图片
    16/12
    问:海为H系列主机和N系列主机有什么区别?答:海为HN系列主机最大区别在于N系列主机支持运动控制,既支持直线插补、圆弧插补指令、随动控制等,H系列主机不止上述指令。
  • 微信技术客服:08:30-21:00
    0592-3278716
    关注我们

    海为公众号

    海为云APP