常见问题

请上传logo 请上传logo
  • 请上传图片
    19/11
    问:用FTC控制温度,用PT100测温,若不用热电阻输入模块HW-S04RC时,是否也可用模拟量输入模块HW-S04AI代替?有何弊端?答:用PT100通过温度变送器转换为标准信号输入模块HW-S04AI也可以,假如输入AI0,请选择使用工程量,工程量的上下限值为变送器的量程(请保留一位小数,如变送器量程为0-400°,则下限为0,上限为4000),注意:FTC指令输入的一定是温度值(0.1°精度
  • 请上传图片
    25/11
    问:如何给PLC程序设定密码?三重密码保护有什么区别呢?答:在程序菜单栏里文件【程序项目属性】里面设定修改口令,表示这个文件打不开 ;在程序菜单栏里PLC【PLC口令】里面的设定修改口令,表示PLC禁止下载;在PLC主程序块或子程序块(点击右键里程序属性)里设定,修改口令,表示不能打开程序块;下载程序时,“禁止上载”打钩,表示程序不能上载到PLC编程软件里。
  • 请上传图片
    25/11
    问:PLC主机及扩展模块如何升级?答:海为PLC支持硬件升级,升级过程如下:1、从[下载中心]下载相应的模块升级文件包,然后解压缩。2、运行海为PLC编程软件,与PLC联机,选择[PLC/PLC模块升级]菜单,进入[模块升级]窗口。3、按[打开],选择相应的模块升级文件,按[升级]按钮进行升级。4、如果成功则可以退出,如果失败,可以再次进行升级操作,直到升级成功。
  • 请上传图片
    19/11
    问:开关量输出怎么接线?答:如下图所示:
  • 请上传图片
    25/11
    问:SPD指令1ms时间之内最高能接收多少个脉冲?答:海为S系列PLC高速计数器最大频率为20KHz,即1ms时间之内最高能接收20K个脉冲,所以最高能接收20,000个脉冲。H/N系列最大频率是200KHZ
  • 请上传图片
    18/11
    问:如何用海为PLC控制步进电机作角度控制?怎么知道角度是否控制正确?答:首先得知道步进电机转一圈需要多少个脉冲,将这一圈的脉冲数除以等分,得到每个等分的脉冲数,然后你用脉冲输出指令(如:PLSY或PLSR指令)输出每个等分的脉冲。这样每发一个等分的脉冲就会转一个等分角。
  • 请上传图片
    25/11
    问:PLC一个程序里面包含多个主程序,系统在扫描时,是先执行哪个程序?答:海为PLC一个程序里面包含多个主程序时对程序块的执行按照工程目录树中从上到下的顺序执行,可以通过菜单【调试/程序块执行顺序】进行调整。
  • 请上传图片
    25/11
    问:海为PLC调用子程序可以调用多少级嵌套?答:可以调用8级,但是子程序不能自己调用自己。
  • 请上传图片
    16/12
    问:海为PCL时钟掉电保持的时间是多久呢?答:海为PLC程序和停电保持区的数据永久保持。海为PLC ES主机中,PLC时钟由大电容放电保持,保持时间在5天左右,HN主机为可充电电池保持,时间为40天,超过这个时间,PLC再次上电时,时钟为随机值。
  • 请上传图片
    19/11
    问:如何能用上位机或是编程软件让PLC复位并重新运行吗?答:用编程软件菜单栏里的【PLC/启动PLC运行或停止PLC运行】;上位机来控制则必须通过程序实现,如在程序的头加一条跳转指令(假如以M0开关为条件),在程序的结尾加一个标签,当条件满足时M0=1就从程序头直接跳到程序尾,而条件不满足时M0=0则正常执行程序。
  • 请上传图片
    18/11
    问:如何通过编程软件查看和修改寄存器的值呢?答:先将数据线将PLC与电脑连接上,打开海为编程软件联机,后点“在线监控”按钮,进入在线监控状态。然后点“地址状态表”,打开后输入寄存器地址如V1001就可以看到数值并可进行双击进行强置修改了。
  • 请上传图片
    16/12
    问:H04DT和H32DT模块上有三个灯,分别为POW、AI和LINK灯,这些灯有什么功能作用呢?答:POW灯:电源指示灯,绿色。常亮 - 电源正常;不亮 - 电源异常;AI灯:模拟量输入指示灯,红色。常亮 – 传感器正确接入;不亮 – 传感器未接入或接线不正确:LINK灯:通讯指示灯。