常见问题

请上传logo 请上传logo
  • 请上传图片
    25/11
    问:PLC程序重新下载,出现提示密码,不知道密码怎么办?答:输入密码是HAIWELL,然后清除程序,可以重新下载
  • 请上传图片
    25/11
    问:海为PLC是否有定位指令?如相对位置,绝对位置指令,原点位置指令?答:E/S系列主机是没有的。H/N系列主机是有的。
  • 请上传图片
    19/11
    问:热电阻和热电偶测量精度是多少?用的是多少位的转换?答:测量精度为:全量程0.1%,解析度为0.1度,16位A/D。
  • 请上传图片
    23/06
    问:海为PLC型号的命名有什么规则?答:举例如下:
  • 请上传图片
    16/12
    问:要批量复位定时器和计数器,需要用什么指令呢?答:ES系列主机中复位定时器和计数器用RST指令,不支持批量复位指令ZRST。HN主机可以用批量复位指令ZRST。
  • 请上传图片
    25/11
    问:西门子里V代表的是字节,海为V地址是否也是代表字节呢?答:海为V地址代表是字寄存器,16位的寄存器。
  • 请上传图片
    16/12
    问:海为通讯模块S01RS和H01RS有什么区别呢?答:S01RS通讯波特率支持 2400、4800、9600、19200、38400、57600,在支持的格式上N,8,2 For RTU, E,8,1 For RTU, O,8,1 For RTU, N,7,2 For ASCII, E,7,1 For ASCII, O,7,1 For ASCII,而H01RS多增加了一种数据资料N,8, 1 F
  • 请上传图片
    26/01
    1. 物联终端与松下串口通讯打开组态工程,并先建立松下串口驱动,并填上对应的松下PLC实际串口通信资料格式(进行透传之前,必须跟PLC先通讯上)点击添加变量,建立一个Y0,和R0(如果有需要建立连续变量,可以添加批量建立),并绑定对应对应图元点击设备管理器-并选择对应的物联设备下载工程打开谷歌浏览器访问当前HMI并操作它(确保物联终端与PLC通讯上)。    2.物联
  • 请上传图片
    25/11
    问:海为PLC程序是用Flash ROM存储,那么上下载次数有限制吗?可以有多少次?答:理论上Flash ROM可擦写1,000,000次,而程序只是在下载程序时存储一次,所以不必担心存储次数超限问题。
  • 请上传图片
    07/08
    以Q19为例,Q系列IPC带有4个串口接口的通讯口:3个RS232口及1个485口。即三个蓝色底色的串行接口为RS232接口,一个白色底色的串行接口为RS485接口。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC如何设置模拟量输出?答:直接给PLC输出端AQ赋值,根据输出端默认的码值0-32000,或者自己设置的工程量程值,把PLC输出端AQ与输出设备相连接就可以。
  • 请上传图片
    25/11
    问:下载程序,出现硬件配置不匹配提示,这是为什么?是否可以继续下载?答:这是程序里面的“硬件配置”与实际配置不一样导致的,若要下载,程序的部分功能可能异常。错误指示灯ERR会闪烁。最好是把程序里的“硬件配置”修改和实际一样的。
  • 微信技术客服:08:30-21:00
    0592-3278716
    关注我们

    海为公众号

    海为云APP