问:现场H32DT的传感器接入方法与温度值的显示需要注意哪些呢?
答:1、在H32DT模块上电后,如果该通道没有接任何传感器则通道指示灯为灭,使用时按先后顺序接入传感器,读到的温度值顺序写入寄存器(通道1为CR16~31,通道2为CR32~47),传感器接入间隔时间需大于10秒。排列好的传感器顺序为掉电保持,更换某个传感器不影响其它传感器顺序。
2、如果断开通道的所有传感器则通道指示灯灭,该通道的16个温度值显示最大值1250。
3、如果通道上面的某个传感器故障,则该通道指示灯闪烁报警。报警信息存放在CR50和CR51中。
4、H32DT模块刚使用时,若通道先接入超过一个的传感器再上电、模块将自动搜索所有传感器,并按随机顺序写入寄存器中。因此,建议按照1的方法顺序接入传感器,这样才可以确定该传感器对应的温度值的CR号。