厦门海为科技有限公司

请上传logo 请上传logo

关于接近开关的输出端(漏电流)直接接plc的输入端的问题?

2014-11-19 14:24:47 haiwell 1149

问:关于接近开关的输出端(漏电流)直接接plc的输入端的问题? 

答:接近开关都是有漏电流的,一些客户对这有些不放心,怕漏电流干扰plc工作,造成跑机。针对这个情况我们查阅了各个厂家接近开关的数据,一般的24v的接近开关的漏电流都小于0.8MA,海为plc的动作驱动on为3.5mA以上,动作驱动OFF为1.5mA。西门子200的plc逻辑1最小15vdc/2.5mA,逻辑0最大5vdc/1mA,允许最大漏电流1mA。都可以满足需要。

微信技术客服:08:30-21:00
0592-3278716
关注我们

海为公众号

海为云APP