问:用FTC控制温度,用PT100测温,若不用热电阻输入模块HW-S04RC时,是否也可用模拟量输入模块HW-S04AI代替?有何弊端?
答:用PT100通过温度变送器转换为标准信号输入模块HW-S04AI也可以,假如输入AI0,请选择使用工程量,工程量的上下限值为变送器的量程(请保留一位小数,如变送器量程为0-400°,则下限为0,上限为4000),注意:FTC指令输入的一定是温度值(0.1°精度)即可,控制与直接用温度输入模块没有差别。