问:用 Pt100, Cu50 及 Cu100 测量温度, 请问怎么设置才能显示温度值?
答:热电阻模块各个通道可以使用不同的热电阻,如果使用码值输入则都是0-32000,要人为进行程序转换;如果使用工程量输入则PT100/PT10分度号是-200到850度(值为-2000到8500,一个小数)CU50/CU100分度号是-50到150度(值为-500到1500,一个小数),这时直接使用寄存器AI0就可以读出温度值了(如AI0=456,表示45.6度),不需要任何程序处理。