1、如何辨别Q系列IPC的RS232与RS485串口,RS232与RS485串口端口号如何对应?
以上图Q19为例,Q系列IPC带有4个串口接口的通讯口:3个RS232口及1个485口。即三个蓝色底色的串行接口为RS232接口,一个白色底色的串行接口为RS485接口。
2、RS485串口管脚如何定义?
上述分析可知,白色底的为RS485口,在定义DB9端口中,引脚1为RS485 A+,引脚2为RS485 B-。
IPC出厂自带一个转接端子,其定义如下:
DB9 Male(PIN) | 输出信号 | RS-485半双工接线 | |
1 | T/R+ | RS-485(A+) | |
2 | T/R- | RS-485(B-) | |
3 | N/C | 空 | |
4 | N/C | 空 | |
5 | GND | 地线 | |
6 | VCC | +5V备用电源输入 |
3、RS232串口管脚如何定义?
标准DB9管脚定义,RS232我们使用2 3 5管脚。
DB9 Female(PIN) | RS-232C接口信号 | |
1 | 保护地 | |
2 | 发送数据SOUT(TXD) | |
3 | 接收数据SIN(RXD) | |
4 | 数据终端准备DTR | |
5 | 信号地GND | |
6 | 数据装置准备DSR | |
7 | 请求发送RTS | |
8 | 清除发送CTS | |
9 | 响铃指示RI |