打开海为编程软件弹出“WINDOWS INSTALLER 窗口解决方案

运行海为 PLC 编程软件HaiwellHappy 就会弹出“WINDOWS INSTALLER 窗口”,使软件无法正常打开。

海为PLC有没有带PID调节的模拟量输出模块呢

海为PLC支持同时运行32路PID,32路自整定APID,32路模糊控制FTC。性能好,程序控制成本更低

海为PLC型号的命名有什么规则?

问:海为PLC型号的命名有什么规则?答:举例如下:

现场H32DT的传感器接入方法与温度值的显示需要注意哪些呢?

问:现场H32DT的传感器接入方法与温度值的显示需要注意哪些呢?答:1、在H32DT模块上电后,如果该通道没有接任何传感器则通道指示灯为灭,使用时按先后顺序接入传感器,读到的温度值顺序写入寄存器(通道1为CR16~31,通道2为CR32~47),传感器接入间隔时间需大于10秒。排列好的传感器顺序为掉电保持,更换某个传感器不影响其它传感器顺序。2、如果断开通道的所有传感器则通道指示灯灭,该通道的16

海为H04DT模块既可以测温度也可以测湿度,那么其测量范围是多少呢?

问:海为H04DT模块既可以测温度也可以测湿度,那么其测量范围是多少呢?答:H04DT既可以接数字温度传感器DS18B20,也可以接传感器SHT1x(SHT7x),其中DS18B20测温范围为-55~+125℃;传感器SHT1x(SHT7x)既可以测温度也可以测湿度,温度范围-40~123.8℃,湿度0~100RH。

热电阻和热电偶测量精度是多少?用的是多少位的转换?

问:热电阻和热电偶测量精度是多少?用的是多少位的转换?答:测量精度为:全量程0.1%,解析度为0.1度,16位A/D。

海为PLC主机有几个通讯口?可扩展几个通讯口?

问:海为PLC主机有几个通讯口?可扩展几个通讯口?答:简述如下:1)海为PLC主机自身带有2个通讯口(不管是E系列主机还是S系列主机),一个是RS232口即圆口(称之为COM1口),一个是RS485口即标有‘A+’和‘B-’端子的那个口(称之为COM2口)。2)海为E系列主机不能扩展通讯口,只有主机自带的两个通讯口。3)海为S系列主机除自身2个通讯口外,还可扩展3个通讯口,共达到5个通讯口。扩展的

晶体管输出和继电器输有什么差别?

问:晶体管输出和继电器输有什么差别?答:继电器输出是机械触点,有寿命极限(约10万次),但其过载能力较强,可接交、直流负载,每个触点最大过2A电流;晶体管输出无寿命极限,过载能力较弱,只能接直流负载,每个触点最大过0.5A电流。