    18/11
    问:TP300的有几个通讯口?答:有两个通讯口,一个DB9通讯口:连接PC机的编程口或PLC及其它外部设备的通讯口   一个RS485通讯口:用来连接PLC或者其它外部设备(如控制器),两个通讯口不能同时接。
  • 请上传图片
    18/11
    问:TP300文本的电源是多少?用什么电源比较好?答:TP300用的是24V直流电源,建议用外部电源比较好,因为用PLC的内部电源,有时会受干扰。
  • 请上传图片
    18/11
    问:文本要显示T0的当前计时时间,文本要选什么寄存器才可以显示T0的当前计时时间?答:T0的当前计时寄存器是TCV0,若文本中有对应的TCV寄存器,那么就可以直接选TCV寄存器直接显示TCV0的值;若文本没有对应的TCV寄存器可选,那么在PLC程序中加一条MOV指令,将TCV0赋给V寄存器,并在文本显示这个V寄存器,此时显示的V值就是TCV0的当前时间了。
  • 请上传图片
    18/11
    问:文本显示器的plc选型里面关于modbus协议的类别有两种:Modbus RTU(OP为Msater);Modbus Slave(Op为Slave),海为的plc应该选择哪种模式?上面的这两种协议模式作为文本显示器与PLC连接时有何区别?两种都可以选择吗?答:OP为master的意思是,命令由文本主动发起,PLC被动响应命令,选用此模式时,PLC不需要用任何编程,只要将PLC与文本联接的通信端
  • 请上传图片
    18/11
    问:如何选择文本的驱动与PLC进行通讯?答:选择Haiwell系列驱动。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC的同一条通讯串口,是否可以走不同协议通讯,是否会冲突?答:不会冲突,海为PLC的同一条串口可以走不同协议的,海为PLC会自动处理这些问题,不需要编程
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC的通讯口硬件是否光电隔离?驱动能力怎么样?答:海为PLC的通讯口硬件是没有加光隔离,正常是不需要加隔离的,在干拢大的情况下最好加通讯隔离器可提高通讯质量。
  • 请上传图片
    18/11
    问:RS-232编程电缆(型号:HW-ACA20)可作HMI与PLC的通讯电缆么?答:由于海为PLC的每个通讯口都可以上下载程序也可以做通讯用,所以当HMI的管脚定义与海为PLC的定义相同且端口一样的情况下是可以直接用。
  • 请上传图片
    18/11
    问:用 Pt100, Cu50 及 Cu100 测量温度, 请问怎么设置才能显示温度值?答:热电阻模块各个通道可以使用不同的热电阻,如果使用码值输入则都是0-32000,要人为进行程序转换;如果使用工程量输入则PT100/PT10分度号是-200到850度(值为-2000到8500,一个小数)CU50/CU100分度号是-50到150度(值为-500到1500,一个小数),这时直接使用寄存器AI0
  • 请上传图片
    18/11
    问:热电偶(阻)在测量温度时,输出是非线性的,热电偶和热电阻模块是否根据输出曲线自动调整了呢?模块内部是否带有温度自动补偿元件?(原来需将冷端伸入冰水混合物中)答:热电偶(阻)测温模块自身就会根据配置的信号类型进行线性调整,如你配成E型热电偶,那么模块就会根据E型热电偶测到的非线性转化为线性。热电阻模块不需要外加补偿元件,热电偶模块自身也有补偿是内部补偿,也可接一个Cu50的热电阻作为外部补偿。外