常见问题

请上传logo 请上传logo
  • 请上传图片
    18/11
    问:Haiwell PLC与S7-200的MODBUS通信时遇到西门子的地址超出海为MODBUS地址范围,比如S7-200的Modbus地址为00001-000128对应Q0.0-Q15.7;010001-010128对应I0.0-I15.7;这该怎么解决?答:S7-200地址前两位是功能码代号(00:表示读/写位地址, 01:表示读位地址 03:表示读寄存器地址,04:表示读/写寄存器),那么扣
  • 请上传图片
    18/11
    问:在两台PLC的程序里都写了通讯指令,并用COM2口连接,并在两个PLC上分时进行了通讯操作,结果通讯正常。那么:在实际控制系统中,若两台PLC上正好同时进行了通讯操作,不知通讯是否还能正常?答:在两台PLC上正好同时进行了通讯操作那么本次通讯会失败,而在未冲突时则通讯会成功,在实际使用中不建议采用2台主机分时对发通讯的方法,而应该是一个当机,一个当从机,主机读或写从机数据(主站与从站的区别是:
  • 请上传图片
    18/11
    问:主机只用一个通讯口对5台(走不同协议)的从机设备一直进行读或写,通讯会不会冲突?答:不会,海为PLC硬件会自动处理这些问题。不需要编程。
  • 请上传图片
    18/11
    问:两台海为PLC进行通讯,如何用RS485进行联网通讯?答:接2根线,将两台PLC的A+和B-这两个端子对接即可,连接用的线最好是采用屏蔽双绞线。
  • 请上传图片
    18/11
    问:工程量如何与码值进行换算?答:工程量=【码值/(码值上限值—码值下限值)】*(工程量上限值—工程量下限值)+工程量下限。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC如何设置模拟量输出?答:直接给PLC输出端AQ赋值,根据输出端默认的码值0-32000,或者自己设置的工程量程值,把PLC输出端AQ与输出设备相连接就可以。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC如何把模拟量输入转换城数字量呢?答:只需要把模拟量输入,接到PLC模拟量输入端,PLC自动会把模拟量输入转换成的相应码值0-32000,(默认的)。海为PLC可以设置工程量。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC模拟量是否要编程程序?答:不需要,只要直接读取AI和AQ值就是对应的模拟量输入和输出。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为触摸屏是几线屏呢?答:是4线屏。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为触摸屏如何通过位地址来实现画面切换?答:在“工程参数”里面的系统控制区里设置,它只是通过给寄存器赋值画面号数,来切换的,要用位地址控制,只需一条传送画面号数指令。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC如何跟触摸屏进行通讯?答:请在网上“下载中心“下载触摸屏与海为PLC通讯的示例。
  • 请上传图片
    18/11
    问:触摸屏要显示T0的当前计时时间,触摸屏中要选什么寄存器才可以显示T0的当前计时时间?答:T0的当前计时寄存器是TCV0,若触摸屏中有对应的TCV寄存器,那么就可以直接选TCV寄存器直接显示TCV0的值;若触摸屏没有对应的TCV寄存器可选,那么在PLC程序中加一条MOV指令,将TCV0赋给V寄存器,并在触摸屏上显示这个V寄存器,此时显示的V值就是TCV0的当前时间了。