    问:在触摸屏编辑时候CCV0对应4X16384.CCV64对应4X16499.但是在触摸屏编译的时候会出错误,错误是PLC超出地址正确范围,这是为什么?答:因为有的触摸屏文本支持的地址不够大(有的最大9999)所以会编译出错,您可以将在编写程序时CCV0用MOV指令移动到V寄存器中,这样触摸屏文本就可以访问了。
  • 请上传图片
    18/11
    问:触摸屏里的地址1X,2X,3X,4X,跟PLC的X,Y,V等地址如何对应?答:地址类型是由MODBUS协议定义的:位地址类型有0X/1X,寄存器地址有3X/4X。其中0X和4X表示读写,1X和3X表示只读。请看在线帮助中的通讯协议的【通讯地址代码表】。比如10进制的,V0的地址=512,M0的地址=3072,Y0的地址=1536.;有的MODBUS的地址以1为起始地址,所以海为地址表后要+1。
  • 请上传图片
    18/11
    问:触摸屏的电源是多少呢?答:直流电源24V。
  • 请上传图片
    18/11
    问:海为PLC可以跟什么类型的屏进行通讯?答:海为PLC可以跟具有MODBUS的协议驱动的触摸屏进行通讯。
  • 请上传图片
    18/11
    问:触摸屏跟海为PLC通讯的驱动选择什么呢?答:有海为驱动(haiwell系列)选择海为驱动,没有选择标准的MODBUS的驱动。
  • 请上传图片
    18/11
    问:设置口令以后,是否会自动关闭,如何操作呢答:不能,按ENTER键,选择2关闭口令,详细看TP300说明书。
  • 请上传图片
    18/11
    问:文本的口令如何设置?答:在部件里面“加密”功能打钩就可以了。
  • 请上传图片
    18/11
    问:文本与PLC通讯不上?答:这可能是文本里面部件地址不正确,通常是“局号”设置不对,局号就是PLC的地址,文本局好默认为零,PLC的地址默认为1。
  • 请上传图片
    18/11
    问:文本下载不了,或者与PLC通讯时出现画面丢失,这是为什么呢?答:文本电源过低,会导致无法下载,或者下载到一半就停止了。文本的电源受干扰,画面会有丢失,文本电源过低,也会导致画面不稳定。
  • 请上传图片
    18/11
    问:TP300画面里面的地址选择设定1X,0X,3X,4X是什么意思?答:地址类型是由MODBUS协议定义的:位地址类型有0X/1X,寄存器地址有3X/4X。 其中0X和4X表示读写,1X和3X表示只读。
  • 请上传图片
    18/11
    问:如何实现TP300文本与PLC时间同步或者PLC与文本时间同步答:参考海为公司网上下载中心,文本与PLC通讯的示例。
  • 请上传图片
    18/11
    问:需自己制作TP300下载线的端子图答:如下图所示