问:海为PLC有多少个高速脉冲输出通道?输出的频率是多少?答:海为S系列只有一个脉冲输出,输出最大频率是10K。H系列有四路双脉冲高速脉冲输出,N系列最高可以达到八路双脉冲高速脉冲输出。HN的最大频率是200KHZ.
问:海为PLC有多少个高速脉冲输入通道?输入最大的频率是多少?答:海为S系列只有一个高速脉冲输入,输入最大的频率是20K。H系列有四路双脉冲高速脉冲输入,N系列最高可以达到八路双脉冲高速脉冲输入。HN的频率最大可达200KHZ.
问:高速计数输入接X几呢?答:如下图所示:计数模式输入端倍频数0-脉冲/方向X0脉冲输入、 X1外部方向控制11-脉冲/方向X0脉冲输入、 X1外部方向控制22-正转/反转X0正转脉冲输入、X1反转脉冲输入13-正转/反转X0正转脉冲输入、X1反转脉冲输入24-A相/B相X0 A相脉冲输入、X1 B相脉冲输入15-A相/B相X
问:一般检测长度用什么型号的编码器与海为PLC相配?答:要求如下:1、最好使用24V供电的编码器;2、输出方式为OC门或24V逻辑电平输出方式的编码器(如:推拉输出、NPN或PNP集电极开路输出、电压输出);台达、KOYO等都有此类型编码器,如非24V供电的编码器,一定要选用OC门输出的编码器。
问:PLC的输出点为什么没有反应?答:先把程序运行开关(RUN)打到停止状态,用软件在线监控,进行强制输出,若此时输出正常说明PLC输出点正常,问题的原因应该是程序逻辑造成,否则就是PLC输出点已损坏。