    问:笔记本电脑没有9针串口,可以跟PLC联机下载程序吗?答:可以,如何联机请参考下面“PLC与笔记本电脑怎么联机“的问题。
  • 请上传图片
    19/11
    问:如果各个PLC站的距离超过了PLC上485允许的通信距离,有什么解决方案没?答:若实际的通讯距离大于485允许的通信距离,可以加中继来延长485的通讯距离。
  • 请上传图片
    19/11
    问:海为plc抗干扰性能如何?答:海为PLC全系列通过CE认证,在焊接设备上也有大量运用。
  • 请上传图片
    19/11
    问:热电阻和电偶的分度号小于PLC的工程量,是否可以测量吗?答:可以测量,只要在这量程内都可以。
  • 请上传图片
    19/11
    问:用FTC控制温度,用PT100测温,若不用热电阻输入模块HW-S04RC时,是否也可用模拟量输入模块HW-S04AI代替?有何弊端?答:用PT100通过温度变送器转换为标准信号输入模块HW-S04AI也可以,假如输入AI0,请选择使用工程量,工程量的上下限值为变送器的量程(请保留一位小数,如变送器量程为0-400°,则下限为0,上限为4000),注意:FTC指令输入的一定是温度值(0.1°精度
  • 请上传图片
    19/11
    问:模拟块HW-S04XA 的A+ B-端是做什么的?答:HW-S04XA的A+ B-端是这个模块的RS485通讯口。当HW-S04XA挂在主机的后面当主机的扩展模块时,这两个端子是不需要任何接线的;当HW-S04XA是做远程模块时(没有挂在主机的后面单独使用),其他主站可通过这个RS485通讯口进行数据读写。
  • 请上传图片
    19/11
    问:两个PLC做互为备份时,模拟量输出端是否可以并联,以提高可靠性?答:两个模拟量输出端不能并联。若要做备份需要在两路模拟量之间加一个切换开关,通过切换开关来控制输出,同时保证每次只能有一路的模拟量输出。
  • 请上传图片
    19/11
    问:模拟量输出开始用4-20毫安,为什么换成0-5V就不行了?答:模拟量输出有电压和电流两种,这两种的外部接线不同;若之前是用电流输出,现在改成电压输出,要将之前的AQ0I接线端转接到AQ0V接线端,这时输出的才是电压信号。
  • 请上传图片
    19/11
    问:没有下载PLC程序,而AQ指示灯为什么常亮?是否为异常?答:PLC没有程序,模拟量AQ也会输出,这种情况是正常现象。如:没有程序,PLC模拟量输出是按您配置量程的最小值输出,如(输出类型为:-10V到+10V,那么就会输出-10V电压)。
  • 请上传图片
    19/11
    问:模拟量输出如何接?答:模拟量输出接线如下图:
  • 请上传图片
    19/11
    问:模拟量输入AI0V和AI0G可短接?AI0I和AI0G可以短接?短接后有什么后果?答:可以短接,短接后就是相当于输入电压或电流为零,显示是最小值零。
  • 请上传图片
    19/11
    问:模拟量外部不接线,在线监控的数值是多少,才是正确的?答:模拟量在不接线时,监控到的数据是最大值(默认是32000的码值);当设置为使用工程量,那么就是上限值。如果显示为“0“的情况,可能性比较大的原因是模块的外供DC24V电源端子没有供电,将模拟量模块的“24V”和“0V”这两个端子接上DC24V的电源应该就可以显示正确值了。