    问:海为PLC编译程序显示框中: 正在编译:错误数:0 警示数:0硬件配置:69程序144使用空间:213 CPU模块:HW-S24M2R程序空间:16000 硬件配置:69 程序144  使用空间:213的含义。答:【硬件配置:69】指硬件配置占用69字节,【程序144】指程序占用144字节,【使用空间:213】指合计使用213字节,【程序空间:16000】指该型号可以使用的空间总数。
  • 请上传图片
    18/11
    问:在仿真的时PID输入值与,为什么输出值无变化呢?答: 这是因为仿真时,输入值不是连续变化,而且输入值前后变化的偏差不明显,因此输出值无变化。PID控制是根据输入值与设设定值的差大于死区值,输出才调整。
  • 请上传图片
    18/11
    问:如何保存地址状态表,以便下次调试时使用?答:“地址状态表”等调试信息会与工程项目文件一起保存,按工具栏“保存”按钮即可,如果未保存退出软件时系统会提示你是否保存,下次打开工程文件可以继续调试。
  • 请上传图片
    18/11
    问:初始寄存器里的值下载后, 在运行中把值修改了。那么重新上电后,初始寄存器里的值是最初的值?还是修改后的值?答:初始寄存器表下载到PLC中,在运行过程中修改了寄存器表中对应的寄存器值,重新上电后,初始寄存器表中对应的值是你最后修改的值,不是寄存器表里的初始值。
  • 请上传图片
    18/11
    问:如何通过编程软件查看和修改寄存器的值呢?答:先将数据线将PLC与电脑连接上,打开海为编程软件联机,后点“在线监控”按钮,进入在线监控状态。然后点“地址状态表”,打开后输入寄存器地址如V1001就可以看到数值并可进行双击进行强置修改了。
  • 请上传图片
    18/11
    问:用HW-S16M2T作主机时,只要程序中有FTC指令,ERR就亮起红灯,且在线监视PLC状态时,消息窗口提示:系统错误:96 非法指令ID. 在与上述完全相同的硬件系统下,若程序中无FTC指令时,则下载、运行、在线监控,都很正常,产生上述情况的可能原因有哪些?答:这是以前PLC不支持新的指令功能造成的,只要从我们网站上下载16M2T的PLC升级固件,就可以了。
  • 请上传图片
    18/11
    问:程序下载到HW-S20M2R,模拟输入没接上传感器,模拟程序也没有写,我模拟输出信号设置0-10V,用仿真器调节模拟信号值(0--10),用万用表测模拟输出端,电压总是为0,一动不动,为什么?答:离线仿真时调节模拟输出并不会真正输出,联机后在“在线监控”状态下强制AQ输出才会真正控制PLC输出。
  • 请上传图片
    18/11
    问:如何利用日期和时钟指令控制程序的运行时间呢?答:利用其时间指令的输出位来控制程序运行或停止。
  • 请上传图片
    18/11
    问:高速输出暂停怎么实现,又重新开始呢?答:用系统寄存器SM93,正转脉冲禁止,SM94反转脉冲禁止,给SM93置位,就暂停,复位就从原来停止继续开始。仿真的时候,这个功能不起作用。
  • 请上传图片
    18/11
    问:如何用海为PLC控制步进电机作角度控制?怎么知道角度是否控制正确?答:首先得知道步进电机转一圈需要多少个脉冲,将这一圈的脉冲数除以等分,得到每个等分的脉冲数,然后你用脉冲输出指令(如:PLSY或PLSR指令)输出每个等分的脉冲。这样每发一个等分的脉冲就会转一个等分角。
  • 请上传图片
    18/11
    问:怎样用x端子控制PLC的模拟量0-10V的输出?答:先通过PLC编程软件里的“PLC硬件配置”将模拟量设成“0-10V”的电压输出。如将AQ0设成“0-10V”电压的输出,当“X0”为“ON”则用“MOV”指令,将要输出的电压对应的数值赋给AQ0就可以输出想要的电压值。
  • 请上传图片
    18/11
    问:在PLC联网里,如何判断主从机呢?答:判断主从机程序里是否有通讯程序,当从机一定没有通讯程序。