问:怎样用x端子控制PLC的模拟量0-10V的输出?
答:先通过PLC编程软件里的“PLC硬件配置”将模拟量设成“0-10V”的电压输出。如将AQ0设成“0-10V”电压的输出,当“X0”为“ON”则用“MOV”指令,将要输出的电压对应的数值赋给AQ0就可以输出想要的电压值。