问:Haiwell PLC与S7-200的MODBUS通信时遇到西门子的地址超出海为MODBUS地址范围,比如S7-200的Modbus地址为00001-000128对应Q0.0-Q15.7;010001-010128对应I0.0-I15.7;这该怎么解决?
答:S7-200地址前两位是功能码代号(00:表示读/写位地址, 01:表示读位地址 03:表示读寄存器地址,04:表示读/写寄存器),那么扣掉了功能码后就只有4位的MODBUS地址了。
海为公众号
海为云APP
厦门海为科技有限公司
0592-3278716 (技术) | 4000-360-362 (商务)
海为总部:厦门市集美区软件园三期C03栋13-14层 | 制造中心:厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区垵边南路336-2号4楼