在两台PLC的程序里都写了通讯指令,并用COM2口连接,并在两个PLC上分时进行了通讯操作,结果通讯正常。那么:在实际控制系统中,若两台PLC上正好同时进行了通讯操作,不知通讯是否还能正常?

2014-11-18 14:59:00 haiwell 564

问:在两台PLC的程序里都写了通讯指令,并用COM2口连接,并在两个PLC上分时进行了通讯操作,结果通讯正常。那么:在实际控制系统中,若两台PLC上正好同时进行了通讯操作,不知通讯是否还能正常?

答:在两台PLC上正好同时进行了通讯操作那么本次通讯会失败,而在未冲突时则通讯会成功,在实际使用中不建议采用2台主机分时对发通讯的方法,而应该是一个当机,一个当从机,主机读或写从机数据(主站与从站的区别是:主站程序中有通讯指令,从站无须任何通讯指令)。