海为PLC有边沿触发中断有功能吗?其响应频率最快可以达到多少?

问:海为PLC有边沿触发中断有功能吗?其响应频率最快可以达到多少?答:海为PLC主机输入点支持上升沿捕捉和下降沿捕捉,主机响应最大可达1KHz。

HaiwellBus通讯表最多能建多少个表格?

问:HaiwellBus通讯表最多能建多少个表格?答:表格没有数量限制,但是有空间限制,ES表格最大为 3k字节,HN系列表格最大为7k字节表格空间不够,系统在建立表格时会提示,没有提示就可以任意建立。

PLC S16S0T的232,485通讯口都已经使用,232接短信模块,485接触摸屏,想要在接个从机设备需要怎么做呢?

问:PLC S16S0T的232,485通讯口都已经使用,232接短信模块,485接触摸屏,想要在接个从机设备需要怎么做呢?答:需要再扩展一个通讯扩展模块S01RS或者H01RS即可。

海为通讯模块S01RS和H01RS有什么区别呢?

问:海为通讯模块S01RS和H01RS有什么区别呢?答:S01RS通讯波特率支持 2400、4800、9600、19200、38400、57600,在支持的格式上N,8,2 For RTU, E,8,1 For RTU, O,8,1 For RTU, N,7,2 For ASCII, E,7,1 For ASCII, O,7,1 For ASCII,而H01RS多增加了一种数据资料N,8, 1 F

海为PLC如何与组态软件用以太网通讯?

问:海为PLC如何与组态软件用以太网通讯?答:海为暂时没有以太网模块,用户可以购买第三方485转以太网模块即可。要是多PLC要通过以太网组网,可以选在海为网关模块H01TCP-04。

海为PCL时钟掉电保持的时间是多久呢?

问:海为PCL时钟掉电保持的时间是多久呢?答:海为PLC程序和停电保持区的数据永久保持。海为PLC ES主机中,PLC时钟由大电容放电保持,保持时间在5天左右,HN主机为可充电电池保持,时间为40天,超过这个时间,PLC再次上电时,时钟为随机值。

海为H04DT模块既可以测温度也可以测湿度,那么其测量范围是多少呢?

问:海为H04DT模块既可以测温度也可以测湿度,那么其测量范围是多少呢?答:H04DT既可以接数字温度传感器DS18B20,也可以接传感器SHT1x(SHT7x),其中DS18B20测温范围为-55~+125℃;传感器SHT1x(SHT7x)既可以测温度也可以测湿度,温度范围-40~123.8℃,湿度0~100%RH。

海为新推出了一块DT测温湿度模块,有什么功能特点呢?

问:海为新推出了一块DT测温湿度模块,有什么功能特点呢?答:1、H04DT与H32DT外壳尺寸大小相同,外形精致小巧;2、H04DT具有4路温湿度输入,可用于精确测量≤200米范围内的温湿度;3、H32DT具有32路温度输入,可用于精确测量≤500米范围内的温度;4、都可作为任一款PLC主机的扩展模块,但是H32DT自带一个RS485通讯口,可作为远程IO模块;5、供电简单,H04DT由PLC主机