Haiwell(海为)PLC联机步骤详细介绍及联机遇到问题解决方案

2014-12-18 11:42:29 haiwell 6036

作者:海为技术支持部

一、台式电脑或者笔记本电脑自带串口联机步骤(RS232联机方式):

1、PLC编程电缆(HW-ACA20)圆头插在PLC端,方头DB9与电脑串口连接;

2、点击菜单[PLC/PLC联机]或点击工具栏上海为工业自动化 工业物联网按钮,打开PLC联机窗口。

海为工业自动化 工业物联网

3、点击联机按钮(一般情况下使用默认参数即可),已经联机的PLC会自动添加到列表中,此时点击退出关闭窗口。

3.1 PC端口:选择计算机与PLC通讯的串口,下拉列表中的串口数目依不同计算机而不同,系统会自动查找出本计算机所有可用的COM串口供用户选择;

3.2 波特率:选择通讯波特率,系统默认为19200;

3.3 资料格式:系统默认为“N 8 2 RTU”;

3.4 起始地址、终止地址:如果是与PLC单台联机择选择单机查找,要是与多台PLC联机的时,择起始地址填入网络上PLC最小站号,“终止地址”填网络上最大的PLC站号数。

3.5添加到列表,覆盖列表:选择把已联机的PLC添加或者覆盖方式加到列表框中。

3.6超时时间:设置PLC与建立联机的超时时间。RS232和RS485等有线方式联机使用默认的200ms即可,无线方式联机(如通过GPRS)应根据无线通讯延时情况设置一个比较大的数值,一般建议在5000ms

3.7单机查找:如果只是与单台PLC联机,勾选“单机查找”选项,如果是于多台PLC联机,则必须取消“单机查找”,并设置起始地址和终止地址。

设置好以上选项之后直接点联机,查找到的PLC就会出现在列表框中,如果是忘记了波特率和通讯资料格式,可以点击查找按钮进行查找,PLC会以尝试以所有波特率,所有资料格式来与PLC通讯,所以要花费比较久的时间来等待。找的PLC会在列表框中列出。

如果联机不成功,则有可能是以下的原因造成的:

A、选择的PC端口不对

B、选择的通讯参数与目标PLC的通讯参数不对

C、目标PLC未上电

D、通讯电缆连接有误或通讯接头也未连接好

E、使用“USB转RS232串口数据线”时未安装它的驱动

使用“USB转RS232串口数据线”时未安装它的驱动,这个原因是由于一些笔记本电脑或者台式电脑没有带串口,所以用USB转232驱动的正确安装尤为重要。

那怎样才能和没有带串口的笔记本和台式机联机呢?

1、拥有【USB-RS232串口转换线】 

2、正确安装【USB-RS232串口转换线】带的驱动程序 

3、先不要插入【USB-RS232串口转换线】到计算机的USB口。 

4、运行海为PLC编程软件,按“PLC 联机“按钮打开【PLC 联机】窗口,点击PC端口如下图,观察有几个端口

海为工业自动化 工业物联网

5、按“退出”按钮关闭【PLC 联机】窗口。

6、把【USB-RS232串口转换线】插入到计算机的USB口。

7、重新按“PLC 联机“按钮打开【PLC 联机】窗口。

8、再次点击“PC 端口”的下拉列表,看看现在计算机有几个串口,是否与多出一个端口如下图

海为工业自动化 工业物联网

9、新增加的串口就是【USB-RS232串口转换线】对应的RS232串口,使用这个串口才可以与PLC等设备联机。

10、按“联机”按钮即可联机。海为PLC默认通讯格式为:19200 N,8,2 RTU 。

11、按“退出”按钮关闭【PLC 联机】窗口。

二、海为PLC除了能用RS232联机还可以用RS485的方式联机,可以用232转485、USB转485转换器的485A和PLC的A+端子连接,485B和PLC的B-端子连接。如果PLC有带通讯扩展模块,扩展的通讯口也可以用来联机,上下载程序、监视及其和上位机、下位机通讯,联机介绍与上述相同。

注:

1、PLC内部有写通讯程序的时候,当PLC处于运行状态会向PLC的相应通讯口发送数据,这时候就会出现联机不上的情况,所以这时需把PLC的运行开关打到“STOP”。