海为热电阻和热电偶的转化精度是几位呢?测量精度又是多少呢?

问:海为热电阻和热电偶的转化精度是几位呢?测量精度又是多少呢?答:海为热电阻和热电阻的转换精度为16位A/D转换,测量精度为满量程的0.1%,即0.1%F.S。

海为模拟量模块的有带隔离吗?

问:海为模拟量模块的有带隔离吗?答:有,光电隔离。模拟量通道间无隔离,模拟与数字之间光电隔离。

海为热电偶模块可以接0-70mV的信号吗?

问:海为热电偶模块可以接0-70mV的信号吗?答:可以的。海为热电偶除了支持常用的热电偶信号S、K、T、E、J、B、N、R、Wre3/25、Wre5/26外还支持毫伏级信号[0,20]mV、[0,50]mV、[0,100]mV。0-70mV在这个范围内,所以可以选择[0,100]mV。

海为编程手册在哪里可以下载?

问:海为编程手册在哪里可以下载?答:海为编程软件在线帮助后面就是详细的编程手册,按F1就可以直接跳转到相应指令和功能按钮的帮助信息,每个指令都配有指令且可以下载,需要PDF版本的编程手册可在海为官网下载中心-使用手册中下载。

要批量复位定时器和计数器,需要用什么指令呢?

问:要批量复位定时器和计数器,需要用什么指令呢?答:ES系列主机中复位定时器和计数器用RST指令,不支持批量复位指令ZRST。HN主机可以用批量复位指令ZRST。

程序扫描周期长短对通讯速度有怎样的影响?

问:程序扫描周期长短对通讯速度有怎样的影响?答:扫描周期长短对通讯速度的影响几乎没有。

海为plc的通讯口是否可以通过一条485总线连接两个协议不同的设备同时进行通讯?

问:海为plc的通讯口是否可以通过一条485总线连接两个协议不同的设备同时进行通讯?答:可以,海为每个通讯口均可通讯,并且在同一个485网络里可走不同的协议。

如何实现文本与PLC时钟同步?

问:如何实现文本与PLC时钟同步?答:请参考海为公司网上下载中心,文本与PLC通讯的示例。